Knauf térkép
 
 
Mo. térkép

Építési fórum kérdés

Cím Szárazépítési rendszerek tűzállóságáról
Kérdés dátuma 2013-10-06 10:41:22.0
Kérdés
Milyen tűzállósági tulajdonságai vannak a szárazépítési rendszereknek?

Építési fórum válasz

Válasz

A szárazépítési rendszerek a borító gipszkarton lemez jó tűzvédelmi anyagtulajdonságai révén alkalmasak tűzvédelmi borítások és szerkezetek szerepkörének betöltésére. A hazai előírásokban a tűzállóság meghatározása álmennyezetnél a födémszerkezettel együtt, válaszfalnál az egyik határoló helyiségből a fal másik oldalán lévő helyiség felé értelmezett. A KNAUF szerelt válaszfal és álmennyezetek valamint tetőtéri borítások tűzállósági határértékei így lettek meghatározva.

A válaszfalak valamennyi változata teljesíti a Th=0,2 ó tűzállósági követelményt!

Szerelt válaszfalak tűzállósága, ahol "F" a tűzvédelmi gipszkarton építőlemez jelölése:

Válaszfaltípus Borító gipszkarton lemez Tűzállósági érték
W111 F13 mindkét oldalon Th=0,5 óra
W112 2F13 mindkét oldalon Th=1,5 óra
W113 3F13 mindkét oldalon Th=3,0 óra*

* legalább 100 kg/m3 hőszigeteléssel és CW 75 vagy CW100 alkalmazása mellett



Szerelt álmennyezetek tűzállósága acélszerkezetű betonozott födém alatt bármilyen függesztővel függesztve:

Álmennyezet típus Borító gipszkarton lemez Tűzállósági érték
D112 F13 Th=0,5 óra
D112 2F13 Th=1,0 óra
D116 2F25 Th=1,5 óra


Tetőtér beépítés tűzállósága belső fém- vagy falécvázra szerelt tűzvédelmi gipszkarton borítással, 13,65m legfelső szintmagasságig, legalább 16 kg/m3 sűrűségű hőszigeteléssel :

Borító gipszkarton lemez Tűzállósági érték
F15 Th=0,5 óra
2F15 Th=1,0 óra